大师们,小弟请教个问题,多级变速电机低速运转没问题,当按下高速运转启动按钮时空开就跳,这是线圈的问题吗?
15-02-13 09:51
检查一下接线桩头和接触器有没有接触不牢,用万用测量一下绕组就能发现问题
15-02-13 10:44
应该是主电路接线的问题,仔细检查下。
15-02-13 10:48
是不是线圈一般没问题啊?
15-02-13 12:12
主电路?是高速吗?
15-02-13 12:13
可能是的,你仔细看下。
15-02-13 13:25
低速行说明线圈是好的,查外围线路
15-02-13 15:03
外围线路?当把电机的先拆掉控制电路没问题,
15-02-14 14:21
之前马达变速如果是正常的话,那就是高低速转换触点接触不好。
变极马达的工作原理,就是将同样的线圈,使用不同的接线方案,使之马达铁芯产生不同的磁极对数,从而达到调速的目的。
楼主的转换工作是什么设备?万能开关?还是接触器线路?
15-02-14 23:39
线圈,开关,接触器,电压,电流都看下
15-02-15 13:17