主题:西门子直流调速6RA22上电报F12
点击:631 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
821110271
最近修了几台西门子直流调速6RA22的,不能离线测试,只能去现场测试。上去就报F12,会是什么情况能?
15-02-12 16:55
1楼
编辑
引用
管理
821110271
没有哪位大大能搞过这个东西么?
15-02-12 17:34
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这东西太老了,我玩过6RA23,24,28,70。哈哈,22不是纯模拟的吗?怎么会有参数报警呢?
15-02-12 19:54
3楼
编辑
引用
管理
821110271
主板上有数码管显示的。6RA22我也是第一次遇到。有心无力啊!求大神
15-02-13 09:29
4楼
编辑
引用
管理
000518
F12:电流实际值大于额定电流的300%。
15-02-13 14:17
5楼
编辑
引用
管理
821110271
往哪方面去考虑该故障呢?
15-02-13 15:16
6楼
编辑
引用
管理
21660966
模块
15-02-13 18:43
7楼
编辑
引用
管理
821110271
谢谢。正在更换模块
15-02-14 14:13
8楼
编辑
引用
管理
000518
直流电机的电枢绕组接地或匝间短路,电机电枢电缆接地或线间绝缘不好,6RA22的模块短路。三相电源有缺相。