主题:请教这个程序的硬件是如何组态的呢?
点击:610 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
liuxd6909
这是一段S7-300DP通讯MM440(用SFC14和SFC15编程)的例程,不难看出变频器的PKW区,写入PQW260-PQW266四个字,读出PIW264-PIW270;而在变频器的PZD区,写入PQW268-PQW270两个字;读出则为PIW272-PIW274。怎么会是这样,很好奇硬件是如何组态的?一头雾水啊……
附件:
[
本地下载
]
15-02-12 09:54
1楼
编辑
引用
管理
sbb.1
我不懂我想问下,你这是PLC与组态吗
15-02-16 20:39
2楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
这个要看西门子变频器的说明书,上面写的清清楚楚的!!!!!
15-02-16 23:41
3楼
编辑
引用
管理
秀全
组态是step7的硬件组态里边设置就可以了,从PROFIBUS?DP?库中的SIMOVERT文件夹调用MICROMASTER?4就可以设置了。