登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:三菱A710-5.5的机子跳E7故障

点击:1518 回复:7

现在有一问题,我手头一台A740-5.5的变频器,上电报E7,按复位键之后瞬间又会报E7,查说明书E6,E7,E.CPU都属于cpu故障,而此机恰好有三块处理IC,我想问问有没有那位遇到过这种现象,是不是不同的代码就代表其中的某一块CPU出了问题或者是哪里外围电路的问题
15-02-11 19:19
是不是变频器周围有过大的干扰。
15-02-12 10:06
周围噪音太大有通信吗
15-02-12 16:20
一般是驱动板故障哇。
15-02-12 16:53
看手册你说的是故障来源之一,但此机在维修室处于维修状态,应该没什么干扰源
15-02-13 11:45
休年假了也没搞了,昨天查电路是发现六路驱动信号线上的330欧电阻上均有一个小小的黑点,在线测量各电阻都已兆欧极了,也没时间换过,挺感谢你的回答
15-02-13 11:49
我这边没大噪音,40分贝以下
15-02-13 11:51

引用 无锡炎煌电子 在 2015/2/12 16:53:50 发言【内容省略】

同意,毛工的。
15-03-09 02:05