主题:求各位高人帮我解释一下TIM2在程序中起什么作用?

点击:590 回复:8

附件 QQ图片20150211093645.jpg
15-02-11 09:38
T2的作用应该是和T1组成周期为?秒的震荡电路吧……
15-02-11 09:51
t2触发T1的通断,T1触发计数器,同时控制输出端0的输出,1S的通断。
15-02-11 10:28
振荡发生器
15-02-11 10:41
T2是控制T1的复位功能,T1在这电路中输出的是1秒脉冲
15-02-11 10:42
T1、T2同时接通,开始计时;
1S后,T1计时到,常开动作,计数加1;
2S后,T2计时到,常闭断开,T1,T2失电。
T2失电后,常闭再次闭合,回到第一步T1,T2开始接通计时。
15-02-11 10:45
谢谢
15-02-11 11:04
谢谢
15-02-11 11:05