主题:台达DVPES200与台达触摸屏型号为D0P-B走485通讯问题

点击:1479 回复:13

我也是这么觉得的,我打算用485连两个驱动器还有一个触摸屏。型号是D0P-B07D410.就一个COM口可以走232还可以走485.PLC上RUN灯不亮,我把开关拨到RUN,指示灯也不亮
15-02-11 13:58
PLC上指示灯亮不亮跟有没有通讯上是没关系的啊,你拍几张图片上来看看吧!
15-02-11 14:44
附件 2EA38F7B70FE7D16CE62A258C72E923B.jpg
后来发现RUN灯不亮,是因为我选择的是把PLC的程序传到电脑上,。。。后来改了一下,RUN灯就亮了
15-02-12 08:52
485通讯的话,还没看数据对不对,COM2口的灯闪烁,通讯上了。总结了一下设置步骤,第一:
附件 4.jpg
第二线接法9针1口对应D+,9针6口对应D-。第三程序里面地址,通讯协议设定
附件 86D614F874C94758C6956809D7D2BBA9.jpg
附件 75865A619130FD262550A7DE79CFF01D.jpg
附件 DE4FF46E66CD9AADBB57DDAB4649573C.jpg
15-02-12 08:58