主题:ABB ACS510 11KW 变频器维修炸机,老婆说以后可别弄这个东西了,怪危险的。
点击:8708 回复:32
20楼
编辑
引用
管理
wang4370
楼主的确历害,这样就上手了,佩服啊。
15-02-12 19:02
21楼
编辑
引用
管理
pacific_boy
楼主敢干,精神头值得学习,比我刚开始的时候强多了,我一开始心思老半天,你这上来就弄。维修多了就好了,技术就是一层窗户纸。
15-02-13 11:38
22楼
编辑
引用
管理
ghx2008ok
你好,我没有上模块加500直流,变频器停止,我怎么没有测到负压?
这个负压是从那里来的,电源没有负压啊?
15-02-13 19:38
23楼
编辑
引用
管理
ghx2008ok
图纸上有负压,但是这个变频器电源那块那个负压的件都没有啊 ,V14没有件,整流 滤波都没有。图纸上有个 负6.8V 我也没有找到。指点指点
15-02-13 19:48
24楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
发错位置了,抱歉!
最后修改:
2015/2/14 15:00:35
15-02-14 14:58
25楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
楼主努力学习吧!赞一个!
15-02-14 15:58
26楼
编辑
引用
管理
ghx2008ok
ABB ACS510 11KW 变频器修复成功。感谢咸老师的书,感谢、
15-03-08 14:02
27楼
编辑
引用
管理
sonj
昨天也拿了一台11KW的ACS510,炸机了。昨晚看了一下,坏的太多了,门极电阻,电容,齐纳保护二极管等等都炸了。
还有PCB板居然炸的鼓包了,中间层走线都断了。不想给他修了。
15-04-11 10:09
28楼
编辑
引用
管理
MoTuYLC
大师 这样都敢直接上电!
15-04-11 10:20
29楼
编辑
引用
管理
woshimomo826
楼主动手能力强 也肯学习 看好你哦
15-04-11 10:56