主题:CP1E-N20 PLC与台达变频器VFD-B通讯,怎么老是通讯不上

点击:3346 回复:8

我的是CP1E-N20  PLC与台达变频器VFD-B通讯,怎么老是通讯不上,下面是我写的一段测试程序,向各位前辈指点一二!
先谢谢各位了
PLC设置为modbus-rtu模式,波特率为9600 格式为7,2,E
坐等!!!!!!!!!!!!!!
附件:
[本地下载]
15-02-06 09:04
论坛找例子程序看看
15-02-06 11:41
变频器上设好了没?
15-02-06 13:21
rtu只支持8位模式
15-02-06 18:31
设置好了,PLC通讯口上的com灯亮了,还有232转485模块的通讯灯一直在闪
15-02-09 16:47
已经改了,改为8.1.E,可是还是不行
15-02-09 16:48
改为8.1.E,可是还是不行啊,我程序写的有问题没啊
15-02-09 16:49
变频器的频率命令设置为通讯,通讯格式必须与plc一致,在此状态下如果传输错误变频器会显示错误代码。
15-02-10 09:06
你的程序有问题 程序里命令码没有输入 应该用TXD或RXD指令
15-04-16 21:15