登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:看图,上升沿触发为什么会没反应

点击:7193 回复:51

对,这就是我的要求,监控状态下就是能流到上升沿指令就没有了,所欲Q0.0和Q0.1没有输出。
15-02-09 09:26
西门的PLC ,我以前在一本书上看的一个机械手的复位就是用这个指令实现的,逻辑上我认为应该是没问题的
15-02-09 09:30

引用 467175843 在 2015/2/9 9:26:48 发言【内容省略】

   你做个简单程序,只有那三条指令,用实际PLC做实验。
15-02-09 09:38
我也是用的plc做的实验,不成功。逻辑上我认为应该没错误,您说呢
15-02-09 09:42
    可以再简化程序测试。
15-02-09 09:47

引用 467175843 在 2015/2/9 9:42:24 发言【内容省略】

我在26楼就给出查找部法,你可以试一下
也许可以肯定得出PLC“逻辑混乱”
手边有S7200可以试一下嘛
15-02-09 09:47
程序都错了,肯定不执行~
15-02-09 09:48
    目前PLC的框架没有逃出传统的类型。
既然您提到“没有逃出传统”请看一下“ 看似相同,实则不同"
http://m.gkong.com/bbs/399636.ashx
那个电路就是在实际调试设备时发现的不同,但没有出现类似楼主的不确定逻辑。
15-02-09 10:01
监控不准,看执行
15-02-09 10:11

引用 知道一点 在 2015/2/9 10:01:39 发言【内容省略】

    就事论事!其他无关!
15-02-09 10:49

上一页 下一页

工控新闻