主题:三菱FX3SA和东元伺服接线问题

点击:3833 回复:11

伺服驱动器的型号JSDEP-30A
PLC是 FX3SA-20MT的
现在是PLC发出脉冲了,伺服电机不转。
驱动器显示RUN状态
plc和驱动器接线是这样的
Y0 接驱动器的 5脚 /pulse
plc 24v正经过2k电阻接驱动器的 4脚  pulse
plc输出com端接24v的负极。
感觉接线应该没有问题,现在是电机一直不转
请教下原因。
谢谢!
15-02-02 14:35
可以监视驱动器到底有没有接收到脉冲信号,还有参数是否设置好。
15-02-02 14:51
伺服使能打开没有
15-02-02 15:43
可能伺服的接线接错了,记得好象3,11脚要短接,有接外部电源就不用
15-02-02 16:59
使能打开了,8和17脚短接和不短接都不转
15-02-02 17:24
监控下伺服那边有没有接收到脉冲,如果接收不到,那就可能是接线的问题
15-02-02 17:45
SERVO ON信号有吗
15-02-03 08:45
8和17脚短接使用内部电源
1和24才是使能
15-02-03 08:58
PLC脉冲发了,DC24V电源可以用伺服上的,也可以用外接的;可能你电源没接入;
15-02-03 10:44
应该是没使能
15-02-03 12:58