主题:ABB软启动奇特故障!

点击:503 回复:4

接修10台ABB软起动器PSS系列,全部都是启动时间过长不能正常甩到旁路,随便怎么调节初始电压和斜波时间都无效,更换3个可控硅也无效。客户自己换过新主板也是无效,带小电机也不行,换地方到我的维修部也是启动不超过5次就会出现不能正常甩到旁路的问题。关电休息1小时又可以启小电机4到5次,过后又不行,请教如何解决此事,
15-01-31 18:35
楼主问题解决了吗?
15-03-08 00:08
我把电流检测芯片给他拆了,无电流保护,虽然不安全,还是用得
15-03-09 18:44
以前我把这个芯片拆了就好了
15-03-09 18:46