登录
首页
人机界面
人机界面
回帖
发帖
正文
主题:海泰克人机通讯报警错误
点击:1820 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
1613265910
不知道有没有高手指点下,!!
最后修改:
2015/1/30 21:01:27
15-01-30 20:59
1楼
编辑
引用
管理
1613265910
顶!
15-01-30 21:01
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
楼主你传反了,估计没人愿意费这劲看图
15-01-30 23:27
3楼
编辑
引用
管理
tigermu
海泰克屏没弄过,不过图可以翻。不是有错误代码吗,查一下代表什么错误。
15-01-31 07:55
4楼
编辑
引用
管理
wangjiaowei8
通讯错误,看看连接电缆,掉了。
15-01-31 09:04
5楼
编辑
引用
管理
fireray
6600? 1711? 应该是通讯线坏了。
15-01-31 10:23
6楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
通讯问题啊,就检查与通讯相关的软硬件就ok了
15-01-31 20:09
7楼
编辑
引用
管理
fywsch
这时间是14年6月17日,看来楼主是来考大家的。这个问题肯定早就解决了。
15-01-31 20:27
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
如果是以前正常通行能行的,那线检查下硬件的接线、接口等。
15-01-31 20:28
9楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
连线,通讯参数,拨码开关,端口都检查一下
15-01-31 20:54