主题:信捷模块问题
点击:1091 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
sbriugu
用XC3-E4DA这种模块,C0,V0一组,C1,V1一组,这两组用来控制变频器,英威腾变频器。C2,V2与C3,V3这两路控制电气比例阀。4路全是用0-10V电压的。这几个月用下来,坏了有10几个了吧,全多是坏C0,V0与C1,V1控制变频器的这两路,只要坏了,就是10V电压输出,。
这是什么问题呢,厂家去看了也没说清什么来的,
15-01-29 08:55
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
加模拟信号隔离器吧;
15-01-29 09:08
2楼
编辑
引用
管理
sbriugu
厂家也是这样说,要用他们新的有隔离的那种,可我也用了有8年了,前几年用的多没事,现在用的坏的我头大了,
还有个问题,如E4DA有问题,就不用生产,不要在市场销售了吧,他们销售了就要给我们使用人去解决这问题。
15-01-29 09:21
3楼
编辑
引用
管理
yejingmao
和我厂用的一样的型号
,也是很容易坏,有一台我给改了三菱的,目前就没再坏过。
15-01-29 10:05
4楼
编辑
引用
管理
www.xutengfei
换个牌子的PLC试试
15-01-29 10:15
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
晕;应当说是换个变频器试试;
这个一般是负载的原因造成的烧毁;
15-01-29 10:44
6楼
编辑
引用
管理
sbriugu
这个我也是,有一台,我换了,什么问题也没有。
15-02-06 17:42
7楼
编辑
引用
管理
sbriugu
换变频器?你以为我们没试过吗?安川的算是可以吧,一样的烧。
15-02-06 17:43
8楼
编辑
引用
管理
sbriugu
我同意朋友的看法
15-02-06 17:52
9楼
编辑
引用
管理
sbriugu
变频器换过,也没用,模块与主机换了就没问题了。
15-12-29 21:03