官网没有下载到EC系列PLC的编程手册,所以看了一下E2S的编程手册,E2S的介绍是T200-T245是1ms定时器。程序中我写 TMR T200 D0,提示错误,这是怎么回事呢?哪里错了?
15-01-29 07:29
随便编个号码段在线监控试下就知道
15-01-29 08:08
附件 未命名.jpg
EC  只有T127一点。
15-01-29 08:50
T127;
EC系列根本没有T200
15-01-29 09:11
低价减配,我上次读取当时时钟没读出,很是郁闷。
15-01-29 10:25
呵呵;简易型、普通型与高功能型如果功能配置一样,那谁还去买高功能型的呢;
15-01-29 14:21
谢谢大家,手册怎么查,也没有介绍说EC3的定时器介绍呢。都是介绍ES/EX等
15-01-29 16:07
7楼
该帖内容不符合相关规定!
15-01-30 16:14
T127只有这一个编号是1mS的