主题:求组接触器触点问题

点击:992 回复:16

请问大家,主触点带的是动力电,那么辅助触点可以用来作为24伏直流电的开关么??会不会干扰啊
15-01-28 21:29
可以的。
15-01-28 21:37
放心用没问题。
15-01-28 21:37
那么大负载都没问题,这小负载就更没问题了
15-01-28 21:49
嗯,谢谢,我就是怕动力电影响直流电
15-01-28 21:50
可以是可以,小负载没啥事,那个辅助触点容量比主触点小多了,注意直流电断开电弧大,负载大还是建议要直流用的接触器,耐用
15-01-28 22:33
  可以,辅助触点可以用来作为24伏直流电的开关,但电流最好不要大于 5A
15-01-29 09:27
没问题。
15-01-29 10:14
交流接触器辅助触头电流只有5A,我看不妥用直流。直流与交流不同,最好还是用直流继电器。
15-01-29 16:14
个人觉得没问题。
15-01-29 16:20