423559195
如图。CN1中的BK+,BK-需要给信号吗?
15-01-27 17:15
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
用BK端子比较容易实现时序,控制会很简单。不用也可以,但是编程会很复杂。
15-01-27 18:02
2楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
我也想知道楼主的答案
15-01-27 21:30
3楼
编辑
引用
管理
www.xutengfei
参数里面要选择的,或者PLC控制也可以。电机运转前,先给制动器信号。
15-01-29 02:24
4楼
编辑
引用
管理
1053370790
这个制动信号是驱动器给的,不用在PLC里面写程序,当驱动器使能后制动电阻就会张开,当使能断开或停电时这个时候制动电阻就起作用了。