主题:台达7.5KW变频器VFD075F43B不定时烧模块

点击:582 回复:4

纺织厂用台达7.5KW变频器VFD075F43B,不定时烧模块。每次均为63A保险烧断,显示正常,无输出。上次是驱动电路的30欧电阻烧,双向稳压管击穿一只;这次烧烧了两路。上两次次修好用了一个多月。不知该如何修理了。师傅问给点指导。谢谢!
15-01-19 11:07
主电容的容值对不对
15-01-19 12:59
估计还有其他原因吧!要这细查呀!
15-01-19 20:30
如一楼所说,看主滤波电解是否失效…
15-01-19 22:04
把模块P+、P-上面的无感吸收电容换掉
15-03-10 09:31