登录
首页 PLC论坛 台达PLC
回帖 发帖
正文

主题:请教台达怎样实现

点击:630 回复:9

请问个位前辈师傅老师们,在台达plc中怎样实现像三菱的m8040那样sfc禁止状态转移的功能,我在wplsoft软件中没有找到类似m8040的继电器。。。求教,谢谢表情
15-01-18 20:17
哪位知道的请告诉小弟哈,感激不尽
15-01-18 21:25
这你得查内部中继的功能说明才知道了
15-01-18 23:11
楼主可以看看软件里的"帮助"里的相关特殊辅助继电器和特殊寄存器的说明,希望能帮到你
15-01-19 09:47
看来你没有仔细的看台达的手册;
M1040使用就OK了;
15-01-19 15:06
我在软件查了,特殊寄存器、特殊继电器没有m1040,d1040.d1040可以实现那个功能吗?
15-01-19 22:47
谢谢,我看过了,但是没有找到
15-01-19 22:48
哦哦,谢谢
15-01-19 22:48
应当如4楼所说吧;
不知PLC是什么型号,是否支持该功能。
15-01-20 05:50
你认认真真的看手册了吗?
附件 M1040.jpg
15-01-20 09:10

工控新闻