登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:保险丝问题
点击:1474 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
gjf201337
昨天,车间一台机器突然断电,PLC主机有电,低压24V开关电源指示灯也亮,说明220V交流电通电正常,触摸屏与执行件都没有电,用万用表测试所有的输出点的负载是否有短路,测完没有短路现象,再查看低压保护电路上的保险丝,保险丝已熔断,保险丝为5A.更换一同样5A的保险丝,机器启动没有问题,以为正常了,可运行不到5分钟.机器又突然停止,一查看刚才换的保险丝,从中间熔断了,不知道是什么问题?机器用了1个多月,没有这种问题
15-01-16 14:53
1楼
编辑
引用
管理
weixiu123
那只好这一路查一下啊
15-01-16 15:20
2楼
编辑
引用
管理
yzl1981000
用绝缘表测下负载和电缆的绝缘。
15-01-16 15:23
3楼
编辑
引用
管理
honghaii
可能有短路部分吧。
15-01-16 15:55
4楼
编辑
引用
管理
kazefsh
保险丝质量不好
15-01-16 16:06
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
低压电路是干嘛的呢?把5A的保险都熔了,低压电路是直流还是交流?
换新保险,把表串到里面去测电流,看超没超。
15-01-16 16:28
6楼
编辑
引用
管理
osp321
执行元件中运行有短路的时候吧
15-01-16 16:39
7楼
编辑
引用
管理
hwl123
从中间熔断了,说明负载电流已超过保险丝的正常工作电流,但不像是负载完全短路,可以将负载一一断开来测量电流进行判断。
15-01-16 16:46
8楼
编辑
引用
管理
mandriva
我的也出现过PLC有电,触摸屏没电,经检查是DC电源的散热风扇不转了,导致DC24V输出异常。
最后修改:
2015/1/16 16:52:26
15-01-16 16:52
9楼
编辑
引用
管理
msyubin
可能有短路
15-01-16 17:23
上一页