由于现场这个电机要与其它两个电机互相配合的进行旋转,所以在这个电机得到旋转指令后要马上开始旋转,所以感觉延长启动时间好像不适合。
15-01-14 07:53
如果是这样,那这个电机就应该选择有编码器的矢量控制,而不是V/F控制。这样就能把电机的低速转矩发挥到了极致。如果再起不来,或启动慢,那就是电机选型选小了。
15-01-14 09:01
那么有没有什么方法在VF控制方式下,增加启动转矩?
15-01-15 07:57

dlr

   U/f控制的核心就是改变变频器的电压调节比和频率调节比,转矩提升实际上就是调节这个比值。如果在电压与频率比值相等的基础上适当加大一点电压,使电压调节比大于频率调节比,也就增大了转矩。
   通常变频器都提供有很多条U/f曲线,且U/f曲线有直线、折线、任意折线几种。供用户可按电机所带负载的特性进行选择使用。
15-01-15 16:30
转矩限定放到最大。或者VF模式的自动限流水平放到最大。硬冲过去
15-01-15 17:28
看来只能是适当的增加电压了!
15-01-16 07:56