登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器启动转矩问题
点击:3754 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
yk_wangyu
作为普通的传动电机,在启动的时候由于存在一定的负载,导致在启动的时候并非完全按照启动斜坡频率平缓增加转数,而是在变频器输出频率达到一定的频率后才猛然旋转,不知道有没有什么好点的方法解决这个问题?
15-01-12 16:32
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
电机适当加大点,有减速箱变比加大点也行
最后修改:
2015/1/12 16:59:55
15-01-12 16:58
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
直接说马达在低转速下的扭矩不够不就得了。
更改变频器参数,或者增大马达功率。
15-01-12 17:01
3楼
编辑
引用
管理
fywsch
楼上说的够直接,可能楼主意思是这个,但表达没你这么准确。
15-01-12 18:29
4楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
修改参数提高变频器起始频率和提高启动转矩。
15-01-12 18:40
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
把斜坡时间拉长,直到合适为止。
15-01-12 19:43
6楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
哪方面的参数可以让启动转矩加大?
15-01-13 07:55
7楼
编辑
引用
管理
yzl1981000
提高启动频率或延长启动时间试试
15-01-13 08:44
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
提高启动频率,和延长其到那个时间。两者结合,对电机的启动非常有利。
15-01-13 17:27
9楼
编辑
引用
管理
caihongwei999
一般增加转矩提升5-10%
15-01-13 21:02
上一页