我用变频器控制风车,想要变频器在STOP状态时报警,要怎么做啊 。
15-01-11 10:57
1楼
编辑
引用
管理
振河小子
风车是变转距
15-01-11 11:44
2楼
编辑
引用
管理
twtynijj
一般变频器呢有一个输出触点 运行时接通 不运行时断开 你可以利用这个触点来实现你的功能 。看接线图 端子上一般都有的 基本的变频器都有这功能
15-01-11 11:45
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
变频器不是需要两个信号才能运行吗?一个是频率信号,一个是正反转信号。
把正反转信号设置参数,由外部端子控制,用一个中间继电器的触点做控制通断,这样继电器得电就是变频器运行,失电就是变频器停止,不好吗?
15-01-11 12:14
4楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
2楼正解
15-01-11 12:21
5楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
如2楼,用变频器的辅助继电器接报警是最准确的
15-01-11 12:37
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
如果只是要停止报警就采用2楼的
要是还需要其他的功能就需要再讨论了!
15-01-11 13:58
7楼
编辑
引用
管理
weixiu123
好像有继电器输出点看用啊
15-01-11 14:38
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
运行和停止状态变频器具备常开常闭干触点输出。
15-01-11 15:31
9楼
编辑
引用
管理
wang4370
同意楼上,用变频器的端子。
15-01-11 15:43