登录
首页 传感器论坛
回帖 发帖
正文

主题:把传感器信号接“错”

点击:1560 回复:22

现场一个小仓重,4和HBM S型1t的荷重传感器,一块现场可调量程不带显示(三个调试按键)的变送器,输出4-20mA。
同事给我电话,说接线、送电,但调试调不过去,指示灯一直报错。我问接线正确么,他说接线是按说明书上接的啊
附件 未命名.jpg
我给他说那你把白色和红色给对调一下试试。他有些纳闷,但还是对调了,然后好了,问我为啥说明书是错的啊,我说说明书没有错,S型传感器是可拉可压的,说明书是按拉力接的,而现场小仓是做压力传感器的。
15-01-10 12:14
原来如此啊  学习了啊
15-01-10 13:00
长见识了!头一次听说可拉可压型传感 器。
15-01-10 13:14
说明书还是没有标清楚。
15-01-10 13:38
学习了,以前没听说过。
15-01-10 13:59
说明书不明说
15-01-10 17:47
这个说明书不详细啊。
15-01-10 18:27
可拉可压的输出相反?
按照拉和压的区别来对应!
15-01-10 18:56
昂,这个还可以当压着用的啊。
15-01-10 19:07
呵呵,有点意思。。
15-01-10 19:48