主题:台达DVP系列485与232通讯站号为什么不一样?

点击:2464 回复:3

台达DVP系列485与232通讯站号为什么不一样?
232站号1、0都能够通讯如下图:
附件 232.jpg
图1:232通讯站号
485通讯如下图:
附件 485.jpg
图2:485通讯站号
另外,ASCII与RTC通讯有什么异同,当改成RTC时无法正常通讯。
15-01-10 08:50
还有一个奇怪现象,就是台达这个系列的PLC不管什么站号,通讯格式,都可以通过软件设置PLC运行与停止
15-01-10 08:51
RTU吧?
15-01-11 19:45
ASCII  和RTU  是Modbus总线通信的两种模式,PLC默认用了ASCII,那你选择RTU就肯定不好用了。
还有关于0、1地址的问题,PLC的默认地址是1,所以用1下载是正解!0号地址是Modbus总线的广播地址,所以可能下载也好用了,但是如果用RS-485连接了多台不同地址的PLC,那用0号地址可能就会把所有PLC的程序都写成一样的了。