主题:汇川MD280报接触器吸合故障
点击:610 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
1053287355
汇川MD280启动报ER17接触器吸合故障,接触器,能正常吸合,接触器两端检测线直接短接也无效,请问这个检测从哪里来的
15-01-08 13:37
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
直接短接还不行就是内部电路的问题了,顺着那两条检测线查找看看了
15-01-08 15:14
2楼
编辑
引用
管理
710532198
三相检测屏蔽一下
15-01-08 16:04
3楼
编辑
引用
管理
1053287355
哈哈是三相检测短接了的缘故,把光耦脱开反而好了,人为造成的故障,真是自作聪明啊