主题:松下A5输出脉冲如何反馈到三菱fx plc
点击:711 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
761994859
PLC输出脉冲到伺服,伺服再执行输出到电机,电机上有编码器反馈到伺服,但是伺服如何将编码器的输出反馈到PLC,需要用到哪些接口,直接进PLC的输入端口还是要高速计数的模块。
15-01-07 14:56
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
plc本身有高速计数
15-01-07 15:27
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;伺服上的是差分输出;
PLC自带的只是集电极开路输入;
除非你PLC再配个支持差分输入的计数模块;
15-01-07 15:30
3楼
编辑
引用
管理
761994859
我在变频器上的编码器ABZ相都是直接进PLC输入口的,伺服上的编码器有什么区别么
15-01-07 15:41
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;A B Z当然可以直接用PLC了;
差分的是A+ A- B+ B-
15-01-07 16:15
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
如果是FX系列的PLC,那加个高速计数模块FX2N-1HC或设配器 FX3U-4HX-ADP,这个可以计数差动信号
15-01-07 17:18
6楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
配置一个高速计数模块,差分式的
15-01-07 17:58
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
一个高速计数模块的价格很吓人的;
最简单的办法就是把差分信号转换成集电极开路再直接给PLC就行了;