今天看一个热源厂用的内反馈调速电机 不用执行器挡板然后用dcs pid控制电机 感觉比控制风挡板方便简单
15-01-04 18:53
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
这样成本贵,马达必须用变频器驱动。
15-01-04 19:02
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
中压调速现在的方法很多。基本都是采用直接对中压电机的调速,而不是控制辅助设备调节。而且中压变频调速,已经越来越多的被应用。
15-01-04 19:04
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这样好是好
但是成本应该是增加不少哦!
要根据实际需求来定义!
15-01-04 20:51