主题:4个热电偶并联接入瓦特隆PM8温度控制器,温度显示取值

点击:1699 回复:22

   比较赞同帅的意见。
15-01-09 08:20

dlr

引用 zytlc 在 2015/1/9 0:00:32 发言【内容省略】

我在6楼说过:“用热电偶并联测量平均温度是有前提的”。用热电偶并联测量平均温度大多用于测量特定温场(如反应器、发酵室、一段烟道、金属导热试验等)各相关部位的温度(这些点有条件时通常都是平均分布),实质是观测这温场的温度是否均匀,其大多属于实验室测量。你说的最真温度是要选择一只不参与并联的热电偶来作基准的。
   这种方法的好处不是断一两只偶还能显示。其主要是降低了实验成本,如有20个测点,在保证实验精度的前提,用本方法就可以少用18个数据采集通道,这才是它的优点。
最后修改:2015/1/12 13:55:21
15-01-12 10:28
  DLR的解释,证明这种应用是特殊的应用,不是通常的方案。
15-01-13 08:25