登录
首页 传感器论坛
回帖 发帖
正文

主题:4个热电偶并联接入瓦特隆PM8温度控制器,温度显示取值

点击:1699 回复:22

适合温度要求波动小的场合!
15-01-07 09:44
测温传感器信号并联没耳闻,应变测力传感器信号并联,有耳闻。很有意思的。
15-01-07 10:04

dlr

引用 yejingmao 在 2015/1/7 8:49:50 发言【内容省略】

我们习惯于用仪表对生产参数进行准确测量;但对于有的场合只要知道参数的变化趋势及变化规律就行了,对准确性要求不高,测平均温度就属于后者,其可用于空间较大温场几个位置的测量。
以下截图取自两本较权威的书中,供参考。
附件 Snap1.jpg
附件 Snap2.jpg
15-01-07 16:44
头一次听说,那上图串联一般用到那种场合呢?求指教!
15-01-07 18:01
该用户被锁定!
15-01-07 18:30
12楼和14楼分别置精华。看后很受益。其实,我们在做自动化与驱动系统时,都会有自己熟悉的技术路线,另外,经济基础决定上层建筑嘛,少花钱办事也是常有的。但是在论坛里,百家争鸣,百花齐放。能让大家共享这里的观点和经验。非常好,非常受益。在此谢过!
最后修改:2015/1/7 21:11:05
15-01-07 21:10
谢谢,回的很详细
15-01-08 08:12

dlr

引用 hpqian 在 2015/1/7 18:01:36 发言【内容省略】

关于多只热电偶的串联使用有两种情况:
   一种是正向串接,其目的是增大热电动势,有的应用场合可将多支热电偶串联来测温度,由于热电动势大了,则测温精度比单支的要高。如定型产品热电堆就是采用这一方法,其可测量微弱信号,可降低显示仪表的灵敏度要求,信号强了干扰问题也好处理了。
   另一种则是反向串联,其用来测量温差,但要通过热电势来计算温度才准确。
   我所截图的书分别是2007年和2008年出版的书籍,也从侧面证明了就是在微电子技术高度发达的今天,传统测量方法也还是有其存在价值的,因为它提供的是一种思路,而且从楼主的图也可看出在今天也还有应有。正如D版主所说的:“经济基础决定上层建筑嘛,少花钱办事也是常有的。”
15-01-08 11:17
该用户被锁定!
15-01-08 15:22
唯一的好处就是断一两只偶还能显示,难道是偶的位置分布能体现出最真温度来?
15-01-09 00:00