登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:新年第一天,烧掉一台变压器,找到原因了

点击:3959 回复:31

输入电压太高了吧
15-01-02 23:06

引用 781905891 在 2015/1/2 6:43:37 发言【内容省略】

模拟量固态继电器因该接在变压器的输出端。
15-01-03 10:54
变压器原理是三相不平衡电流有规定的。
15-01-03 12:15
模拟量固态继电器就是电力调整器,调整电压的有效值的,它输入是380V,输出为20V ,20V不能加在电力调整器的输入端,因为电力调整器的输入端为380V AC,加在变压器输出端的可以是开关量固态继电器。
15-01-03 13:36
因为负载为单相纯电阻负载,不存在星形或三角形接法,所以应该也不存在这个三相不平稳的说法
也就是说,可以只接两相
15-01-03 13:38
不能用  因为变压器的的大小(铁芯的的横截面积)决定了变压器的功率、每伏圈数,若用改变初级输入电压来改变输出的电压。电压变化不大、负载不大是可以的。控制发热管是不行的。应该把固态调压器接在变压器的输出端来调节电压,个人观点,不知对否。
15-01-03 22:11
他们原来就是在变压器的输出端加开关量固态继电器控制的,也可以用,但他们说开关量的对负载冲击太大,影响负载的使用寿命,且那个负载比较贵,所以才改为用模拟量的调压器来调变压器的输入端的电压。
换了一个单相的调压器就可以了。
15-01-04 07:49

引用 781905891 在 2015/1/4 7:49:43 发言【内容省略】

你是设备制造单位还是设备使用单位?
你有没有想过一个问题, 就是变压器缺乏保护, 当然在所有元件和负载都正常的时候, 烧变压器的情况可能不会再发生,所以很多人就忽略了这个问题,如果我是设备使用单位,我会增加保护。 设备制造的就无所谓,因为混过保修期问题不大,烧几次东西他们还有可能增加收入,因为变压器可能还要从他这里买。
15-01-04 10:02
我们是买给客户调试用,其实我们不愿意给人家买什么调压器去控制变压器,只是不去控制他这个变压器,没法看出我们伺服的动作的精度,我们是伺服厂家,不是调压器厂家,也不是客户厂里的电工。
15-01-04 17:45
麻烦请问一下变压器输出单相电压,三相电力调整器可以接吗?
19-01-18 20:42

上一页 下一页