登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:求助三菱PLC控制步进电机DRVI指令动作有点硬,如何设置加减速?
点击:26409 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
royann
如题:最近做了个PLC控制步进电机的东西,用的是DRVI指令,但是每走一步,感觉动作很硬,很冲。有没有办法设置加减速,比如加速起步,减速停止。?先行谢过。
14-12-31 16:36
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
这个指令对应有特殊寄存器D8148设置加减速时间。
14-12-31 17:48
2楼
编辑
引用
管理
royann
感谢版主,直接赋值给这个就行了对吧?
14-12-31 18:47
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
直接赋值,但也要注意,赋值后,你制定的脉冲频率还有个实际输出的计算
14-12-31 20:25
4楼
编辑
引用
管理
royann
非常感谢版主,看了这个明白了。
15-01-01 08:13
5楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
三菱的有没有S型加减速
15-01-02 20:55
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
zrx517697809
在 2015/1/2 20:55:39 发言
【内容省略】
三菱高档些的定位模块,如QD75等有S型或是梯形加减速设定。
15-01-02 22:51
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX主机上带的脉冲功能没那么强,不能设定S加减速;
15-01-03 09:44
8楼
编辑
引用
管理
528工控科技
基底速度 D8145 最高速度DD8146 最好也设置一下。
15-01-03 13:29
9楼
编辑
引用
管理
royann
今天试验了一下,不管那两个参数怎么设置,好像变化不大。
15-01-03 20:41