登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:怎么判断是plc还是面板的通讯故障?

点击:4371 回复:20

一台工业洗衣机,用永宏plc.三凌文本显示器,变频器控制洗衣机工作。现在文本显示器总是显示正在通讯,且plc工作正常,故障灯不亮,通讯灯闪亮,怎样判断是plc.还是文本显示器的问题?请坛友帮助解惑。
14-12-31 16:19
通常PLC和文本中的程序及参数没有动,那就不会有问题,先检查下两者之间的接线,线有没有损坏或是松动。
14-12-31 17:50
PLC与电脑连试一下。或文本显示器与电脑连。
14-12-31 18:24
PLC能运行,PLC内部控制部分肯定没有问题。
文本和PLC之间是怎么通讯的呢?编程口?扩展板?通讯扩展模块?
14-12-31 18:39
线没问题的话,一般是文本有问题了;永宏的PLC质量还是可以的;
但那个文本就不怎么样了;
14-12-31 19:07
先检查连线有没有松动,如果自己焊的线看看有没有脱焊或者虚焊。用电脑连一下PLC就知道有没通讯口有没有坏
14-12-31 21:17
三凌,这个应该是国产的东西,原装三菱的文本之前常用的是F920,现在都是很好见了,老产品的。
14-12-31 23:10
检查连线,plc,文本的接口
15-01-01 07:27
如果能够各自有自检程序,那事情就好办多了。所以,系统编程的水平在于,除了完成必须的工艺要求以外,还应具备完备的自检功能、监控功能。这样在维护系统时就特别的方便了。
特别是类似智能测控的系统,采用数字通讯的方式,用万能表和示波器检查问题都无济于事。只有程序的自检和监控,可以捕捉问题点并锁定故障。
多用些进口的原装设备,并学习一下国外同行们的编程理念,对提高我们自己的技术水平非常有帮助。
15-01-01 09:37
先硬件,没问题再查软件
15-01-01 23:18

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯