主题:求:m8026三菱FX系列作用

点击:3343 回复:1

请问M8026有什么作用,他置ON什么情况,置OFF是什么情况
14-12-31 11:45

引用 981400269 在 2014/12/31 11:45:07 发言【内容省略】

RAMP指令的标志位,FX2N,FX3U机型受到M8026的影响,FX1N/1S,FX3G不受影响。
当M8026=ON时,RAMP指令的输出反复,也就是说,只要RAMP的执行条件为ON,那么输出总是0-设定值,0——设定值这样反复,直到RAMP的执行条件为OFF。
当M8026=OFF时,RAMP指令输出不会反复,也就是说,RAMP的执行条件为ON,输出则是0——设定值,保持设定值直到RAMP指令执行条件为OFF。
14-12-31 11:56