主题:Em235模块拨码开关问题
点击:7883 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
byf394127375
大家好!我现在用s7200plc的em235模块!
当235模块的拨码开关拨到0~20ma输入信号时候!
我采集的模拟信号是4~20mA!那么我程序怎么用这个信号计算模拟量呢
???谢谢大家了急用
14-12-30 16:02
1楼
编辑
引用
管理
twtynijj
从6400还开算起 也就是说有效值为25600
14-12-30 16:10
2楼
编辑
引用
管理
byf394127375
奥明白了!也就是说减去0~4毫安值!直接从4~20毫安算起
14-12-30 16:52
3楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
发个文档你看看吧,希望对你有帮助!
附件:
[
本地下载
]
14-12-30 16:55
4楼
编辑
引用
管理
byf394127375
谢谢您了
14-12-30 17:02
5楼
管理
peng1239pm
该帖内容不符合相关规定!
14-12-30 18:25
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;SIEMENS的EM235模块0~5V与0~20MA用的是相同的DIP设置,只是接线不同;没有4~20MA对应的DIP;
0~20MA对应的是0~32000;
那么4~20MA对应6400~32000就行了;
14-12-30 21:36
7楼
编辑
引用
管理
byf394127375
谢谢斑竹了
14-12-31 12:05
8楼
编辑
引用
管理
yeyecun
电压和电流转换加个电阻就可以的吧
14-12-31 14:59
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电阻是在EM235内部的;模块线路板上有4个标准的250欧电阻;
14-12-31 19:48