主题:想请高手帮我弄一个4-20ma转0-5v电路
点击:3156 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
sunjian5432
想请高手帮我弄一个4-20ma转0-5v电路。
但是不要用4运算放大器,想用8脚的运放。不要有电位器的单电源供电的。
电路简单成熟稳定的。
网上没有找到合适的。
要求有点多,谢谢大家。
14-12-26 11:48
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
不在意价格的话,定个模拟信号隔离器就O了!
14-12-26 12:18
2楼
编辑
引用
管理
sunjian5432
单片机用的
14-12-26 12:27
3楼
编辑
引用
管理
秀空
简单不稳定
14-12-26 13:40
4楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
sunjian5432
在 2014/12/26 11:48:55 发言
【内容省略】
看你用在什么地方
14-12-26 20:00
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
哇靠,这个问题有那么复杂吗?4-20mA信号终端并联一个电阻就是电压信号了,可以1-5V,可以2-10V,随你怎么变,精度取决于并联电阻的精度与误差。如果想把1V或2V的初始电压台阶去掉,加一个偏置电路就OK了。
此问题简单的不能再简单了。模电-数电的基础呀。买模块或自己做,这个原理要知道的呀!
14-12-27 10:15
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
楼主为什么要这样转换??
用意何在??
14-12-27 13:38
7楼
编辑
引用
管理
zytlc
用电阻最简单,电压输出了再用二极管钳位,可以吗?就是312.5Ω电阻,和1.25V二极管不好找。
最后修改:
2014/12/27 14:23:12
14-12-27 14:12
8楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
模拟信号存在漂移现象,建议用斩波自稳零运放,型号 ICL7650,
14-12-27 16:18
9楼
编辑
引用
管理
13515709419
呵呵,一颗高精度电阻的事,西门子200PLC推出的8路模拟量输入模块,有6路只能输入电压信号,我都是用高精度电阻转换的。
14-12-28 21:08