登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:求助 康沃CVF-G3 3.7KW变频器

点击:956 回复:7

求助 康沃CVF-G3 3.7KW变频器  开机报警P.off 启动继电器不吸合 24V有 换过继电器  24V的另外一根线去了主板啦 哪里的问题呀
14-12-25 10:20
查电压检测电路
14-12-25 11:06
A788换过 电源小板也换过
14-12-25 11:21
欠压保护了
14-12-25 18:22
慢慢查,楼上都是高人,关键你要找到电压检测电路才好。咸工的书好像就举过康沃的例子,网上搜下,可参考下呀!
14-12-25 19:48
楼上都正解,今天我刚修了一台也是这样的故障,不过是G2的
14-12-25 22:04

引用 无敌小飞龙 在 2014/12/25 22:04:11 发言【内容省略】

请问是哪里的问题?
20-04-14 13:30
建议你查一下10欧姆电阻有没有坏
20-04-15 11:17