主题:强电对PLC的干扰问题
点击:1317 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
584075715
我在一个2米2的柜子内装一个1000A断路器,2个400A断路器,2个250A断路器 再在下面装西门子200PLC模拟量比较多 这样可以吗?、 或者怎样降低干扰????
14-12-24 15:19
1楼
编辑
引用
管理
hifi627
断路器没什么干扰,如果是400A的接触器那就有干扰。
14-12-24 15:31
2楼
编辑
引用
管理
584075715
哦哦 我记得很多人 , PLC跟小电流的接触器 ,变频器都有放一个柜子的。 我们这个因为电流太大 所以就不是很清楚 网上查资料也不是很明白 断路器与PLC距离多空一些应该会好些吧??、
14-12-24 15:38
3楼
编辑
引用
管理
gf2003129
还是分开装吧,柜子值不了几个钱,调试中遇到问题就麻烦了!
14-12-24 15:46
4楼
编辑
引用
管理
584075715
前辈 是不是我上面那种方案不可行 因为我们这是一套测试设备 最开始我们里面都还打算装18.5KW变频器和接触器的 后面把变频器和接触器分开一个柜子了
14-12-24 15:54
5楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
尽量离的远点
14-12-24 15:55
6楼
编辑
引用
管理
启动绕组
PLC柜里面要装这么大的空开啊!单独搞个PLC柜子最好!维护检修都方便!
14-12-24 16:29
7楼
编辑
引用
管理
584075715
等于是把配电 跟控制装一个柜子里的 我们现场设备供电也是从这里面分出去的 不知道这样可行吗???
14-12-24 16:34
8楼
编辑
引用
管理
cfg168
楼主,装空开的,那是开关柜了。
PLC单独制作控制柜吧。
14-12-24 16:34
9楼
编辑
引用
管理
584075715
恩恩 你说的是对的 但是现在就是我想把 这俩部分装一柜子里 2米2高 上半部分装开关 下面装PLC控制这些 现场电缆动力走后面 控制从前面走 这样不知道可行不????? (现场地方不是很大 已经吧变频器和接触器这些分开一个柜子了,再分一个柜子就是三个柜子 有2米多宽了)
14-12-24 16:40