主题:变频器维修试机如何接灯泡做假负载?
点击:18627 回复:22
10楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
用电机把握些
14-12-23 06:51
11楼
编辑
引用
管理
904970507
用灯泡的话,要两个串作一相用。
14-12-23 11:15
12楼
编辑
引用
管理
wuyang750
100瓦灯泡
14-12-23 22:27
13楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
差不多的话用个小电机吧,直流有用灯泡或者炉丝的。。。
14-12-23 22:59
14楼
编辑
引用
管理
tongyuandk
100-150W就可以
15-01-20 09:41
15楼
编辑
引用
管理
2940076060
用220v变380v变压器调试维修变频器比用三相380v安全些。可以在220v端串一个40--60w就可以了,就算是变频器短路了,也只是灯泡很亮没有什么太大危险,如果带电机报欠压只需将灯泡短接就行了。
15-01-30 21:50
16楼
编辑
引用
管理
904970507
电机最好也备几个,遇到大变频可以并联试机。
15-01-30 22:21
17楼
编辑
引用
管理
1531214350
3只150w的接成星型接入就行。
15-01-30 23:32
18楼
编辑
引用
管理
2421925202
既然你有心问,我就说说我的一点心得,我有电机,但还是每次上电都先用灯泡试机的,首先,灯泡直观,如果输出不平恒由灯泡亮度一眼就可以看出来,再者,灯泡是小电流负载,如果变频器有软故障空载看不出来的,带灯泡小负载多半都暴露出来了,还安全。具体也被选瓦数太大的,照着刺眼,100足够了,接法就是星形,上网搜电机的星形接法图,依图将灯泡接起来就好,
15-02-13 12:42
19楼
编辑
引用
管理
894376338
同意楼上的
15-02-15 09:01