这一阵夜班值班,工艺人员说一零位污油罐液位失灵。操作室发现液位保持在百分之八左右不变化,工艺说抽空过程中液位向下变化到这数值就不变了。
怀疑液位计零点不准,现场发现是内浮筒液位计,由于气温低怀疑里面有污水冻结,拆卸安装法兰,发现内浮筒下端结冰
14-12-21 12:12
1楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
做做保温就不结冰了嘛
14-12-21 12:22
2楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
内浮筒液位计是直接安装测量罐里的,就如同热阻热偶模式,仪表本身很难保温
而零位污油罐在地面以不水泥槽内从设计上就没考虑保温,因理论上这污油不含水
14-12-21 12:32
3楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
不是仪表保温,得罐体保温,水泥槽内加暖气嘛,理论都是砖家喊的
14-12-21 14:15
4楼
编辑
引用
管理
zssaqk
都是户外设备,保温应引起重视
14-12-21 14:19
5楼
编辑
引用
管理
gf2003129
用超声波
14-12-21 17:59
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个看情况吧!
换液位计
小罐子做保温
都是解决方法!
14-12-21 18:47
7楼
编辑
引用
管理
329345277
如果罐子不是太大的话也可以用称重的方法啊
14-12-21 21:12
8楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
称重较麻烦,需要软连接,而且不是压力容器,且污油罐的介质比较杂
14-12-22 08:11
9楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
引用
gf2003129
在 2014/12/21 17:59:20 发言
【内容省略】
不好用,厂里超声波用在露天水池中
14-12-22 08:13