主题:wincc 6.2的历史数据保存成.CSV格式
点击:428 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
cllcll2
wincc 6.2的历史数据保存成.CSV格式,请问要如何实现呢?
谢谢大家了
14-12-19 22:35
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
这个很古老了吧,现在7.3
14-12-20 07:59
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
cllcll2
在 2014/12/19 22:35:38 发言
【内容省略】
6.2采用SQL数据库,Execl也能访问SQL数据库
基本的方式大约有以下几种:
1、通过Execl访问SQL的快速归档(或者慢速归档,查询语法不同),然后Execl保存为CSV格式。
2、可以通过在WinCC中使用脚本依照CSV格式来写文件。
3、可以购买西门子的数据归档软件。
Good Luck~