主题:施耐德ATV61变频器PID参数设置问题
点击:2356 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
liu0801420
我想要用变频器PID控制实现恒压供水,有手动控制和自动控制俩种方式。用选择开关选择控制方式。手动模式是AI1电位器输入0-10V来控制频率,自动控制是AI2接收4-20ma反馈信号来进线PID控制。求高手指导
14-12-18 16:06
1楼
编辑
引用
管理
liu0801420
已经搞定了。。。怎么一个回复都没有呢。。。难道是这个问题太高端了嘛?
14-12-19 15:05
2楼
编辑
引用
管理
孙树强
怎么搞定的,说出来分享分享。正准备弄个恒压供水pid控制学习学习,