主题:英威腾输入输出的量程转化
点击:1346 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
348637186
英威腾的输入和输出需要单独做量程转化的程序还是有其他方法?
今天我用信号发生器模拟了一个输入信号4到20毫安的信号,他的设置画面里是-20MA到20MA的量程,感觉需要再加做程序来实现转化。
最后修改:
2014/12/18 11:20:42
14-12-17 16:52
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
模拟量吗,它本身就有一个量程的
14-12-17 18:00
2楼
编辑
引用
管理
348637186
14-12-18 11:02
3楼
编辑
引用
管理
iqis000
亲,4-20mA,不是你这样设置的,数字量的范围是-2000~2000 4mA是0 0mA就是-500 20mA是2000
零点数字量填-500 最大数字量填2000
采样值在D504里没问题 传送应该是字,不是双字 不能用DMOV 应该是MOV
就算你想直接用4-20做量程,不考虑精度问题 应该这样:零点数字量填-5 最大数字量填20
最后修改:
2014/12/18 12:26:53
14-12-18 12:24
4楼
编辑
引用
管理
348637186
做了修改后,自己做了个模拟 4到20毫安的范围对应0到100的阀门开度值,程序和设置如图,有一些很小的偏差,但是在预期,可以应用。程序显示为19.9,我实际的发出信号为20%,精度还可以。
最后修改:
2014/12/18 15:02:21
14-12-18 13:10
5楼
编辑
引用
管理
白吃米饭
期待楼主后续更精彩的体验,记得再来分享哟~
14-12-19 11:15
6楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
pLc需要编写信号处理器程序
14-12-19 11:33
7楼
编辑
引用
管理
348637186
今天又做了一个AO输出的测试。请大家分享并提意见。
14-12-22 10:42
8楼
编辑
引用
管理
gf2003129
根据实际情况设置量程,
14-12-22 12:50
9楼
编辑
引用
管理
348637186
好的,应该可以,我只是按照我平时的习惯做的,楼上的方法更简便!