主题:西门子SMART200控制三菱JE伺服的问题!请FMZ版主帮忙解答!

点击:7935 回复:13

西门子SMART200控制三菱JE伺服的问题!请FMZ版主帮忙解答!
我现在是按照这个三菱JE说明书里面的FX3U源型输出的接法来接的。。。
附件 QQ截图20141215203316.jpg
现在已经试了好几种方法。。。西门子SMART200的PLC脉冲口Q0.0端有脉冲输出。。。但是伺服电机就是不会转。。。SON使能是有接通的。。。什么原因呢???
14-12-15 21:34
现在的接法是:
针脚20:DICOM——0V
针脚46:DOCOM——24V
针脚12:OPC——24V
针脚3:LG——0V
针脚10:PP——10——接脉冲口Q0.0
针脚35:NP——35——接方向Q0.2
位置模式:脉冲+方向的型式!!!
14-12-15 21:34
手册是明明有JE的源型输入接法,三菱的技术支持跟我说没有。。。那个叫汗颜
14-12-15 21:35
smart输出是正脉冲,pnp输出
14-12-15 22:10
吴工,我该怎么解决这个问题呢?求解答。。。
14-12-15 22:41
FX3U MT型输出是NPN,SIEMENS的则是PNP,所以你参照FX3U肯定是不对的;
14-12-16 08:55
S7-200有一款是NPN输出,224系列的!
14-12-16 13:31

引用 chenshiji618 在 2014/12/15 21:35:13 发言【内容省略】

应该是接线不匹配,伺服驱动器接收不到信号,即使你PLC是发出了 ,但驱动器接收不到,你可以用伺服调试软件监控下,驱动器应该是没接收到脉冲。
最后修改:2014/12/16 22:33:52
14-12-16 22:24
按照三菱的电流从OPC进去,从PP出来,到Y0再到COM1,你那西门子的电流方向是能从Q0.0进,另一端出来?
14-12-16 22:39
付工的意思是:把OPC接0V吗?三菱JE伺服的脉冲口内部是不是双向光耦呢?
14-12-17 21:58