用FM353控制步进电机,现在运行一段时间后电机突然停止,大概一天停一次,FM353没有报警,复位CPU也不行,只有将系统电源断开重启后,电机又能正常启动。请问是模块问题,还是其它的问题?求指教
14-12-15 01:25
1楼
编辑
引用
管理
poppinxiaohe
引用
poppinxiaohe
在 2014/12/15 1:25:14 发言
【内容省略】
找到原因了,我用的是点动模式,启动后电机一直正转,运行一段时间后脉冲实际值act-val溢出,导致电机停止,现在要复位,直接复位act-val是不行的,看能不能复位其它参数
14-12-16 10:55
2楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
用过这个模块,开始学习的时候那叫一个头疼
14-12-19 13:02
3楼
编辑
引用
管理
poppinxiaohe
参数设置成旋转轴就可以