登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:运行中电动机电流、电压变化范围有哪些规定?
点击:8260 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
zssaqk
运行中电动机电流、电压变化范围:
1)电压:在95%~110%额定电压范围内变化,此时出力不变;
2)电流:相应电压的变化,电流允许在90%~105%额定电流范围内变化;
3)额定出力时,相应电压的不平衡不得超过5%,相应电流的不平衡不得超过最大相电流的10%。
14-12-13 23:17
1楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
负载变化大的设备达不到上述要求,也符合使用要求,负荷不同电机电流就不同,不能千篇一律,已满足使用要求为基准。
14-12-14 13:39
2楼
编辑
引用
管理
zssaqk
这是我们行业规程中的要求,不同行业因电动机的作用不同其要求也有所不同。
14-12-14 15:23
3楼
编辑
引用
管理
fywsch
行业不同要求也不一样的。
14-12-14 15:40
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这说的是稳态运行的供电指标?一般要求电源供电电压的波动正负10%。这是对电网要求。对电机则没有要求。因为电机的适应性还是很强的。有波动也无妨。
14-12-14 16:15
5楼
编辑
引用
管理
weixiu123
谢谢楼主了了解一下
14-12-14 17:04
6楼
编辑
引用
管理
zssaqk
电压过高或高低都会引起电动机过热,所以它在一个范围内的波动才是正常的。
14-12-14 18:13
7楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
根据性能指标要求而定。
14-12-14 18:32
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
你这个电机是工频直接控制吗?没有调速的?如果是,那就是电源电压的控制指标了,由电网供电,单位的变压器二次侧波动的指标范围就是电动机的电压指标范围。
14-12-14 19:49
9楼
编辑
引用
管理
zssaqk
是工频直接控制的,所以当系统的电压质量差引起电压波动超过允许范围,要通过无载调压装置或有载调压装置的切换来达到要求。
14-12-14 21:01
上一页
下一页
工控新闻
威图RiLineX新品发布会广州站圆满落幕
TE Connectivity在机器人产业链的双重角色
2026中关村论坛见证科技与产业深度相拥
第47届无锡工博会开幕 逾四成展品聚焦新兴产业,人形机器人成亮点
开源驱动AI范式跃迁 智能体时代开启产业新周期
和利时亮相2026中关村论坛,多层次展示工业智能硬核实力!
打破国外垄断!国产万吨级工业母机山东造
西门子与威图达成战略合作,共塑未来数据中心基础设施
更多新闻资讯