主题:3根3千瓦的加热管星接,总功率是多少

点击:7679 回复:25

如果标注的是380V 3KW,那么肯定要三角形接法,
如果标注的是220V 3KW,肯定是星型接法,
且建议选4平方线稳妥!
14-12-16 12:40
220V的管星形可以接380V,
14-12-18 19:54
共计9KW约14A电流  电线62
14-12-19 11:37

要看你加热管工作电压是多少,工作电压要是380V  需要△接 工作电压220V就Y接
 单管功率3KW*3=9KW     共计9KW约14A电流  电线62  要根据现场情况仅供参考
14-12-19 11:42
要看你加热管工作电压是多少,工作电压要是380V  需要△接 工作电压220V就Y接
单管功率3KW*3=9KW     共计9KW约14A电流  电线6平方  要根据现场情况仅供参考
14-12-19 11:44
总功率九千瓦距离近可用2.5平方