登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:3根3千瓦的加热管星接,总功率是多少

点击:7679 回复:25

380V/3kW应该角接,如果星接,那总功率就不是9kW了。
14-12-14 13:15
   从标题上看,380V,3KW应该是三角形接法,如采用星型接法,每根管的功率下降到标称值的三分之一,即1KW,则三根管的总功率只有3KW。
14-12-14 18:51

引用 ZHTOK 在 2014/12/14 18:51:46 发言【内容省略】

赞同,细算了下是1005.5W表情
14-12-14 21:30

引用 ZHTOK 在 2014/12/14 18:51:46 发言【内容省略】

支持
14-12-14 21:48
还要考虑使用环境,2.5的应该够了
14-12-14 22:36
电热管的标称功率如果是380V3K瓦,应该角接。
14-12-14 23:07
这是怎么算的?1005.5W,谢谢了
最后修改:2014/12/15 11:39:09
14-12-15 11:23
还得看电压如果是380的电压,接星型的,只有2/3的功率了。
14-12-15 11:37
4个的线合适。。。
14-12-15 11:39

引用 响响工控 在 2014/12/15 11:23:57 发言【内容省略】

P=U*I R=U/I就可以算出来了。