主题:PLC四则运算的问题
点击:1150 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
gfy4003
三菱PLC2N型号: 如DIVP D4 D2 D6 D4=10 D2=4 D6=2 好理解, D7=2 就不好理解了,
如:D4=1 D2=2 D6=0 好理解,D7=1 就不好理解了。如何把小数也算上来。先谢谢!
14-12-11 18:44
1楼
编辑
引用
管理
九翱九天
仔细看手册,D7是余数
14-12-11 19:07
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
最后修改:
2014/12/11 19:25:51
14-12-11 19:23
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
嗯,如楼上两位所说;小数好像是要用浮点数。
14-12-11 19:29
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
32位运算时,D6 D7是一个32位数据,不要分开;
14-12-11 19:30
5楼
编辑
引用
管理
twtynijj
需要FLT 浮点转的下 再除
14-12-11 21:58
6楼
管理
可遇是不可
该帖内容不符合相关规定!
14-12-11 22:49
7楼
编辑
引用
管理
lisheng824
FX2N没有浮点数功能吧。。。
14-12-11 22:53
8楼
编辑
引用
管理
gfy4003
谢谢各位的回复讨论,清楚了,和进制转换取余一样,存放余数
14-12-11 23:31
9楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
pLc用于数值运算用途感觉浪费了
14-12-12 01:23