主题:小弟又来请教了。大神们来看看啊
点击:362 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
980033932
用3个开关量控制一个灯,其中一个是接近开关,这个接近开关只能点亮,不能关断,其它2个都是普通的开关量可以任意控制灯的开关。用编程写出来就就好。小弟先谢谢了。
14-12-11 13:02
1楼
编辑
引用
管理
东昌机电
引用
980033932
在 2014/12/11 13:02:05 发言
【内容省略】
LD X0
SET Y0
LD X1
OR X2
ALTP Y0
Regards
14-12-11 13:11
2楼
编辑
引用
管理
九翱九天
楼上的程序很精湛啊,思路很好
14-12-11 19:12
3楼
编辑
引用
管理
linyiaolei
ALTP什么意思?
14-12-11 19:29
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
脉冲执行的交替输出指令;
14-12-11 19:31
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
不知是用什么品牌的PLC;1楼已给出一个示例程序,可理解后仿照编程。
14-12-11 19:38
6楼
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
没理解接近开关只点亮的意思。离开接近开关还亮不亮?
东昌大侠的确实精妙,一是利用了单次执行交替指令,二是利用扫描输出只执行后一条否定前一个置位。确实是高。
最后修改:
2014/12/11 20:46:01
14-12-11 20:03
7楼
编辑
引用
管理
秀空
引用
东昌机电
在 2014/12/11 13:11:06 发言
【内容省略】
厉害
14-12-11 20:09