登录
首页 更多往期体验论坛 英威腾PLC体验
回帖 发帖
正文

主题:准备接个mcgs的人机,接线和通讯协议怎么设置?

点击:2801 回复:10

刚刚有个打算,弄个mcgs的人机,问下版主通讯怎么做?mcgs里直接支持invert的plc吗?
14-12-11 08:53
选对通讯协议,然后自己添加地址。
14-12-11 09:13
通讯线做正确,不支持的话用modbus通讯
14-12-11 09:13
刚装了mcgs的软件,没找到设备里有英威腾的plc。版主帮看看。
14-12-11 20:08
试试Modbus通讯!
14-12-11 20:16

引用 tigermu 在 2014/12/11 20:08:08 发言【内容省略】

你试一下,选成艾默生的PLC,我们和他们的通讯协议类似
14-12-18 16:10
应该可以
14-12-18 17:17
可以用modbus的通讯协议这个是没问题的
14-12-24 15:22
用modbus通讯
14-12-25 21:55
因为马上到体验结束的时候了,抓紧时间体验。
mcgs人机选择了版主说的爱默生的plc,简单的做个画面。
ivtport1选择modbus通讯,按照下面的图片配置。
附件 2015-01-20_105627.jpg
地址选的是1,mcgs里默认的。
线是ivt侧485+----》7 mcgscom2
        485-----》8 mcgscom2
结果非常顺利,一次成功。这也是跟各位求教的结果。
15-01-20 13:53

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯